quote:以下是引用凌波微步在2011-03-20 00:15:24的发言:
PROFIBUS DP系统故障分析如下:这个属于网络故障。但凡网络故障应该分为硬件和组态两部分的故障。硬件部分无非是网线,接头,接口模块,接入数量,通讯距离,干扰。组态部分无非也就是软件中的设置,包括通讯速率,地址,组态的从站数量等
一硬件故障:
1 。DP接头故障:
1.1现在中国市场有很多的高仿的DP接头,质量好坏无法保障
1.2自制DP接头,同样质量好坏无法保障
1.3DP终端设置故障
1.4DP接头接线故障
1.5使用DP接头的专用工具,会减少1.4中的接线故障;接线标准了,自然故障率就降低了;
1.6DP接头与接口模块连接要可靠,很多朋友在调试期间将DP接头插上,但不通过螺丝固定,接触不良往往会影响通讯。
2.DP网线:
2.1使用专用接线工具,同样会再DP网线上降低接线的故障率;
2.2DP网线的铺设也很重要。不要与动力电缆混用桥架;DP网线不要使用国产或者高仿产品,因为质量无法得到保障;防鼠,防腐等也需要注意(我同事的一个项目中曾经的DP网线就被老鼠咬断);
3.接口模块:
3.1虽然接口模块的故障率较低,但还是又一定的几率的。可以考虑更换新的接口模块进行测试。
4.通讯距离不宜过长,可参考官方数据。距离越长,波特率应该越小;超出最大范围应该通过中继器,或者光电转换模块等方式延长通讯距离;
5.DP网络中的从站数量不宜过多。过多的从站,相应的波特率要降低。且组态的数量要大于等于实际连接从站的数量。
6.干扰:干扰往往是通讯好坏的关键因素。网线铺设,DP接头屏蔽层的接线好坏,有源终端的使用等都是在干扰方面需要考虑的。
二、组态部分
1.组态的通讯速率,通讯距离,从站数量都要根据项目的实际情况来考虑。不是一成不变的。具体的依据参考“硬件部分”的相关描述。