quote:以下是引用秋水共长在2011-04-01 00:01:02的发言:
好几天前在邮件中就收到邀请参与这个主题的讨论,但是前几天赶工程忙,就
没静下心来写,打算晚上结合自己的工程实际写点体会,跟各位分享和探讨
1.诊断中继器的功能及使用方法
我在工程项目中用的是RS-485中继,DP通讯时如果上端口或下端口有两跟线
时要将开关打到OFF的位置,中间的开关要打到ON的位置(简单说就是两根线
打到off,一跟线打到on,当然有时也不一定绝对,有一次在工程现场维修,
一个触摸屏死活通讯不上,后来发现是他们之间的中继(单通讯线)都打到
on,当把单线的中继的相应开关打到off的时候发现就可以通讯上了,后来解
释的原因是:信号放大的太强了,触摸屏收发有问题);
通讯线的屏蔽层要接好地,地线也要可靠的接到地上;
单个中继通讯线的长度最好不要超过50m,两个中继之间最好不要超过100m
,如果有大功率的变频器,通讯线最好同电机屏蔽线分开布置电缆,不要靠的
太近。
中继器的上端口的灯如果是亮的,表示进来的通讯没有问题,如果下端口的灯
也亮的话表示出去的通讯也是没有问题。
2.DP接口LED状态和故障显示
CPU的灯指示的意义
SF灯亮通常是由下面的原因引起的:程序硬件组态同实际的硬件组态实物型
号不一致,实物的硬件组态顺序同程序组态的顺利不一致,模块的背板连接不
好,cpu的型号和版本同实物不一致,程序中使用了或定义了cpu不支持的变
量
BF灯亮表示系统中有工作站没有连上,原因有站的地址没有设对,DP插头的
接线不正确或接触不好(尤其是西门子的那种用手按的那种,很容易通讯不上
),DP插头的拨码开关及进出口的顺序搞错了,没有终端电阻或者终端只有
一个线的时候没有将终端电阻拨到on的位置,变频器的高频干扰,通讯线的
黄绿铜线短路,距离远没有加中继器。
3.Step7软件使用硬件诊断分析诊断信息
在发现CPU的BF灯在闪亮时,我们可以把电脑中的S7打开,通过硬件组态中的在线功能,可以很直观的看出那些站点可以通上,那些不可以,然后跟据当时现场网络的连接特点及自己的经验来查找原因,通讯应该说是现场调试的一个相对来说比较容易出问题及麻烦的问题,有时候现场调试的时候会发现通讯很奇怪,很难用理论来解释,所以个人认为通讯调试需要仔细细心的排查问题,可靠严谨的接线及相对丰富的现场调试经验。
4-6条在工程项目的时候基本没用到,感觉一般的通讯调试没必要把功能块什么的调出来,实践经验较少,忘各位指教!