3)DP接口LED状态和故障显示(9楼——11楼)quote:以下是引用sunyy在2011-03-21 10:23:29的发言:
我一般都是根据CPU和DP接口模块上的指示灯的状态来判断故障。这种方种简单实用。目前我遇到的DP故障都可以用这种方法解决。
CPU LED:
SF (红色) 硬件或软件错误
BF (红色) DP总线出错(只适用带有DP接口的CPU)
DC5V (绿色) CPU和S7-300总线的5V电源正常
FRCE (黄色) 强制作业有效
RUN (绿色) CPU处于“RUN”状态,LED在"Startup"状态以2Hz频率闪烁,在“HOLD”状态频率为0.5Hz
STOP (黄色) CPU处于“STOP”或"Startup"或“HOLD”状态;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁,在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁。
如BF灯亮,则表示DP总线有故障,再检查每个DP接口模块,有红灯亮的即为故障点。一般都是DP接头坏了、终端电阻、DP头接线错误不、接口模块接线问题等,但我也遇到过一次DP接口模块坏了的情况。