5)使用OB86用于DP状态分析(17楼——22楼)quote:以下是引用HUANGZE75在2011-03-17 15:17:00的发言:
对于使用DP总线系统,需要使用OB86来作为DP故障诊断.需要对OB86内变量做编程处理,
1.#OB86_EV_CLASS。事件等级和标识符:B#16#38:离开事件,B#16#39:进入事件。
2. #OB86_FLT_ID。错误代码:(可能值:B#16#C1、B#16#C2、B#16#C3、B#16#C4、B#16#C5、B#16#C6、B#16#C7、B#16#C8、B#16#CA、B#16#CB、B#16#CC、B#16#CD、B#16#CE)
分布式I/O设备:DP主站系统故障
报错误代码为B#16#C3
3.#OB86_Z23,
L #OB86_Z23
L DW#16#FF
AW
L 1//DP地址
==I
R
来复位DP站点报警信号
L #OB86_Z23
L DW#16#FF
AW
L 37//DP地址
==I
S
来置位DP子站站点报警。