quote:以下是引用HUANGZE75在2011-03-18 08:51:32的发言:
实践中出现DP站点瞬间丢失又马上恢复正常想象,所以想知道是哪个DP站点出的问题,事后很难知道,所以最好有使用触摸屏或上位机的,就需要做有相应站点故障的报警程序,如果没有触摸屏或上位机那就需要在程序中,作记忆故障的程序,以便在线查看程序时就清楚了。
需要使用OB86内变量,针对变量的含义做置位站点故障的报警及人工复位的故障的站点,就很清楚出故障的站点以便做相应的维修。