quote:以下是引用eaglesky在2011-03-16 10:04:33的发言:
常见的连接方式,主要包括MPI、DP、以太网。
MPI是最基本的,当然速度也较慢。目前来说,一般主要用在编程的时候,再就是其他方式连接不上的时候。比如DP口或者以太网的连接参数找不到了,或者没有组态正确的时候,实在不行将PLC复位,只要MPI端口没坏,都能连上。另外,在上位通讯数据量不是很大,对速度要求不高的时候,上位也是可以通过MPI连接到PLC的,因为CPU通常下面带有ET200等从站,上位从MPI也能与之分离。
DP是最常见的,也是用的非常多的。速度也比MPI快了很多,最高可以达到12M,在条件允许的情况下,应比MPI优先考虑DP通讯。
能够时候MPI/DP通讯的板卡也多,包括PC Adapter、CP5611、CP5613等等。5613比5611要高级一些,因为板卡上带有硬件通讯芯片,处理能力更强,主要用在数据量更大,或者同一链路上需要通讯的站点多的情况下。
当前用的最多的,可能要数以太网了。因为以太网的应用在各个行业、领域的应用越来越广泛,也为很多人所熟悉,而且以太网的速度也非常快。现在不论什么电脑,网卡基本都是必带的,多数情况下,普通的网卡就可以了,特殊要求的情况下,则需要CP1613了,比如硬冗余,或者连接数量过多的时候。不过实话说,CP1613是在太贵了。
那么在实际选择上,当前来说,优先考虑的是以太网,主要是大家都熟悉,同时也兼顾了兼容性和可扩展性。最简单而明显的例子就是客户后期要增加一台WINCC监控,如果是以太网结构的话,增加一台很简单,甚至即使距离很远,大不了增加一对光电转换就能行。不过呢,也有一点不能忽视的就是如果CPU没有以太网接口的话,增加一个CP343成本也不算很小。除了以太网,其次该考虑DP了,通常来说,CP5611也好,CP5613也好,同时支持MPI和DP,所以当然要优先考虑DP了,只有特殊情况下,或者情况允许的情况下,考虑MPI。
综上呢,具体选择哪种通讯方式,是需要综合考虑各个方面的因素的:客户的接受程度、扩展性、兼容性、成本等等等等。