WinCC要与PLC通讯,必须做好以下几方面的工作:
1.要在WinCC和PLC之间创建物理连接。在创建连接时,需要相应的硬件支持,比如要在装有WinCC的计算机上安装工业以太网卡或PROFIBUS网卡等,在PLC机子上配备相应的通讯模块,然后通过相应的电缆连接起来(比如RJ45网络电缆)。
2.在WinCC项目中添加跟硬件匹配的通道驱动程序,并在通道驱动程序相应的通道单元下建立与指定PLC的软连接。
3.在建立好的连接下建立相应的变量就可以实现通讯了,只要通讯建立好了,WinCC就能监视和控制PLC了。
常用的链接方式:
一.WINCC与PLC通过MPI通讯(限西门子系列PLC,S7200除外,S7200plc通过OPC通讯方式实现)
1、WINCC使用CP5611等支持MPI通讯通的讯卡通过MPI连接PLC
2、WINCC使用上位机电脑上自带的RS232或者USB接口,通过带转换器的MPI电缆链接。
二.WINCC与PLC通过PROFIBUS通讯
1、WINCC使用CP5611,CP5613等支持PROFIBUS通讯的通讯卡通过PROFIBUS连接PLC
2、通过其他网关,PROFIBUS转以太网之类的通讯
三、WINCC与PLC通过TCP/IP通讯
1、WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC
2、通过其他网关,把MPI或者PROFIBUS转换成以太网
四.WINCC使用普通网卡、西门子以太网卡如CP1613等通过Industrial Ethernet连接PLC
五、WINCC与PLC通过OPC链接,可以对支持OPC通讯的方式。