quote:以下是引用坤哥在2011-03-25 09:38:43的发言:
我们公司一般使用以太网通信方式,用以太网而不用DP理由有两个:
1.用以太网组网方便,且PC端用网口即可,用DP通信的话,需要一个DP板卡,节约一个板卡,大家都知道,一个板卡价格不菲,而且组网络的话,只需要加一个交换机,不需要DP专用接头,成本会低很多。
2.速度上以太网比DP要快。
3.个人感觉以太网模式比DP抗干扰能力更强,2年前做过一个用DP通信的项目,WCC与德国的布拉本达带DP口的称重仪表通信,但是现场干扰很强,主要是大功率变频器,只要变频器启动,所有外部仪表通信全部失败,无奈花了2万多买了几套变频器滤波器回来,但是还是有通信出错的情况,没办法,改成以太网模式才解决问题!