quote:以下是引用song0932在2011-04-14 16:53:07的发言:
因为我直接用串口连接不到变频器上,我用dp总线直接连接在300plc上,直接在程序下的驱动器下有个parameter 下直接在线读参数,我问西门子服务他们说可以,但是我没有试过,想在这边确认一下,说白了还是用drivemonitor读参数,但是通过dp总线连接变频器
这样的方法没用过。不过RS232串口不行的话,还有2个RS485串口的。再说串口连接一般是很容易的。是不是参数没设置对啊。请按以下参数设置一下:
使用X300 端口, SCOM1
P700.1=0 ( USS 地址)
P701.1=6 ( 通讯波特率9600K)
P702.1=127
其它参数保持不变。 还要注意选择你电脑的串口选择啊。
评论