quote:以下是引用amen2008在2011-04-14 09:46:13的发言:
各位好,我用过SEW的变频器带编码器,变频器的定位通过编程来实现,IPOS程序,MM440的没用过,但对此很感兴趣,看了大家的发帖,初步感觉,MM440带编码器的调试过程和调试伺服的过程差不多,都是设置参数,不知道我这样理解对不对!请高手指点一二,谢谢了,还有就是用编码器的MM440控制精度能达到多少
其实,不管哪些品牌的变频器,调试方法都是类似的。
MM440,带编码器,能保证0.4%的速度控制精度。相比6SE70(0.001%),有些低。。。