quote:以下是引用WinGG在2011-04-14 17:09:56的发言:
quote:以下是引用四书五经在2011-04-14 14:01:52的发言:
quote:以下是引用WinGG在2011-04-14 13:02:00的发言:
从头读下来,知识量有些大,未能很好的理解。
有个问题想请教一下各位大侠。
1,关于s7-1200 以太网通讯,它支持3个s7通讯,s7连接预留了2个TSAP地址,为什么要预留这两个地址? 为什么不是3个?
2 ,TASP 对应这2个字节,第二个字节对应着机架号和槽号,那么在实际的应用中,我是否可以随便定义?


回答如下,仅供参考
1,因为一个S7连接预留做为PG连接,所以不需要TSAP
2,不可以随定义,这个和S7协议有很大的关系,如果不一致,通讯就可能通不上,S7协议应该是根据机架号和槽号去定位最终的通讯终端(可能是CPU,也可能是CP)

谢谢,我再理解理解。

谢谢四书五经的回答。
我补充一下,S7-1200的TSAP实际就预留了3个,分别是02.00,03.00,03.01,但是这与3个无关,3个仅是操作系统的内核限制的,与TSAP个数无关。
来自西门子技术支持!