131楼

再仔细看了下S7通讯手册,背板总线(backplane bus)的速率是187.5 kBit/s 或者 10.5MBit/s。S7300的背板总线速度应该是187.5kbit/s,而且在CPU与CP,FM之间通讯采用异步SFC调用(一次调用需要多个扫描周期),并且SFC的调用个数有限制。
S7400的背板通讯速度应该是10.5MBit/s,而且CPU与CP,FM之间采和同步SFC调用,并且SFC的调用个数没有限制。