在今年的一个项目中,使用了G120变频器控制一台带抱闸的电机,抱闸由变频器DO输出点控制,设置参数为P731=52.C P1215=1 P1216=0.5 P1217=0.5
抱闸由变频器延时开启与延时关闭,在关闭电机抱闸的瞬间,变频器出现F0022故障,此故障不是每次都出现,10次运行过程中大概有5次故障,请高人指点!