PROFIdrive是变频器制造厂商为优化周期通信而开发的用户数据框架,目的是提供变频器PROFIBUS接口的制造厂商标准,使集成、调试时间最小化.
PROFIdrive是PROFIBUS的一部分.
PROFIBUS有一套完整的可使用的传输技术。其包括物理介质和通信协议及行规。
一、物理介质
RS 485是最常用的传输技术。它使用屏蔽双绞电缆,传输速率可达到12 Mbit/sec 。
RS 485-IS 现在已指定为4-线媒体,保护类型EEx-I,用于有爆炸可能的区域。规定的电压和电流引用相关安全的最大值,在各个设备中或系统中的互相连接期间均不得超过此最大值。它与只有一个本质安全源的FISCO模型(见本章3.1.4)不同,在此情况下,所有站都是有源的。
MBP传输技术(Manchester Coded, Bus Powered) 是用于要求设备由总线供电和本质安全的过程自动化的应用。与先前使用的规程相比,专门为本质安全现场总线设备互连所开发的FISCO(Fieldbus Intrinsically Safe Concept)模型 (见本章3.1.4)使设计和安装相当地简单了。
光纤(Fiber-optic)传输技术适合用于有高电磁干扰或要求更大的网络范围的区域
二、通信协议及行规。
PROFIBUS DP 主要侧重用于工厂自动化,它使用RS 485传输技术、一种DP通信协议版本和一种或多种典型工厂自动化的应用行规,例如标识系统(Ident Systems)或机器人/数控(Robots/NC )行规。
PROFIBUS PA 主要侧重用于过程自动化,典型的使用MBP-IS传输技术、通信协议DP-V1版本和应用行规“PA设备行规”。
PROFIdrive 使用PROFIBUS实现运动控制,主要侧重用于驱动技术,使用RS 485传输技术、通信协议DP-V2版本和应用行规PROFIdrive。
PROFIsafe 主要侧重用于有关安全应用(在各工业领域普遍使用),使用RS 485或MBP-IS传输技术、一种有效的DP通信协议版本和应用行规PROFIsafe。
PROFIBUS FMS(Field Message Specification)是设计用于车间级的通信,在车间级主要是可编程控制器(如PLC 和 PC)彼此之间的通信。FMS可以看作为PROFIBUS DP的先驱(在现在的标准中已不再使用FMS,车间级的通信使用以太网或基于以太网的PROFINET)。