quote:以下是引用kdrjl在2011-04-14 21:02:29的发言:quote:以下是引用slide在2011-04-14 16:52:40的发言:
其实我比较关心这个方案的成本比起再加个PLC进行控制有没有优势,还有就是可靠性方面。
说到这个还是很有道理的。我们做方案,一般都是权衡成本和可靠性、技术的难易程度等因素的。因此,我觉得还是以自己熟悉和掌握的技术为主,成本的话编码器模板要便宜些,但搞起来很费劲的。PLC如果玩的熟,外闭环转速也是一招呀。
您的意思是PLC做矢量控制的速度环?
说实话,我觉得很难,可能能够勉强应用,但是做到变频器内部的那种效果,是非常难得。
比如矢量控制的时候,为了得到精确的速度指令值,需要清楚的知道电机模型,(所以要做静态辨识等)如果你用PLC做,很难。更不用说一般PLC的处理速度,远远不及变频器内部控制芯片的控制速度了
个人感觉,西门子变频器矢量控制,里面涉及到的东西还是很多的,绝对不是想象中的简单