LD M3.1
LPS
AW> VW6, 1000
AW<= VW6, 2000
EU
CALL SBR_8:SBR8, VW2600
LRD
AW> VW6, 2000
AW<= VW6, 3000
EU
CALL SBR_8:SBR8, VW2602
LPP
AW> VW6, 3000
AW<= VW6, 5000
EU
CALL SBR_8:SBR8, VW2604
程序,如上,我的意思是根据VW6的值改变,运行一次子程序8。
我现在强制M3.1为ON,VW6为2500,现在运行结果是一直不停的运行子程序,我只是想在VW6变化时运行一次。VW6不变时应该不运行子程序。