quote:以下是引用阿鸣在2011-04-15 16:48:57的发言:
不知你在 m001:之前的程序在做什么?至少:
L D [AR1,P#2.0]
LAR1
.......
L D [AR2,P#2.0]
LAR2

上述指令应为:

+AR1 P#2.0 //读指针指向下一数据地址
+AR2 P#2.0 //写指针指向下一数据地址


上面两个语句主要是把源数据块和目标数据块的起始地址指针分别装载进AR1和AR2,原因上面一位已经说的很清楚了,主要是自己没有理解清楚POINTER数据结构所造成的。