你这段程序只有在M3.1一直保持接通,且VW6在几个判断条件之间跨越时,才会符合你的“变化调用”。否则应该为VW6设置一个映像地址,比较是否与映像相等,然后再调用子程序:
LDW<> VW6, VW8 //VW8是VW6的映像
LPS
MOVW VW6, VW8
AW> VW6, 1000
AW<= VW6, 2000
EU
CALL SBR_8:SBR8, VW2600
LRD
AW> VW6, 2000
AW<= VW6, 3000
EU
CALL SBR_8:SBR8, VW2602
LPP
AW> VW6, 3000
AW<= VW6, 5000
EU
CALL SBR_8:SBR8, VW2604