发布于 2011-04-15 22:44:06
2楼
嗯。
你使用哪个软件调试变频器的?过程有记录吗?
对于MM4x0我喜欢使用DriverMonitor。
类似这种问题,在调试过程中,我会一一保存调试各段的记录,直到交货现场运行时的状态(甚至每次去现场总会花点时间,下载当时状态。看看这台变频器实际运行了多少时间,故障、报警记录等等。当然是回到驻地再看)。如果出现故障,我就会在现场重新下载运行时的状态。
你会说,那么多参数得看到什么时候?这就用到软件里的参数集比较。一下就把和交货时的参数不一样的“挑选”出来。很容易找到问题所在。
之所以不太喜欢Starter,就是因为必须记住它所有的调试是在RAM中进行的!
你说的有一台没出现问题。那为什么不用它来和其他的几台参数集做一下对照呢?(最好都是在运行状态下的记录!)
这种怪现象,只能从状态记录中发现问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?