回复:我想在运行时也检测电机的接地,哪个参数可以做到?

求变

  • 帖子

    144
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-16 10:06:31

1楼

quote:以下是引用我家牛在2011-04-15 18:34:14的发言:
P375只是on命令开始测试。
现在一接地就报F006,要是报F025-F027,比较好。客户说看着比较直观点。

根据VDE规则,接地故障测试不是一种保护功能。
再说还有F011。没有必要一直单独检测电机接地
评论