quote:以下是引用花开有时在2011-04-16 15:03:47的发言:
我看了故障记录,没有故障。问题出现的时候就是电流和输出频率降低,无故障,无报警。通过DCS无法把频率加上去,即使这个时候用万用表量到DCS给的20mA。目前让客户通过BOP来控制启停和给频率,看下会不会出现这种情况。
过程异常参数记录和故障记录有区别,因为你的变频器没报故障,没故障记录也正常。无非讲就是频率偶尔上不去吗。
你是不是应该看看当DCS给定为20MA时,这个20MA输入变频器内后的显示参数:r0752,r075,4,r0755等几个模入的参数对不对?周围还有其他什么异常情况啊???
The darkness is no darkness with thee.