回复:EM231模拟量输入模块 与EM231 热电阻/电电隅 输入模块有什么区别

Winters

  • 帖子

    324
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2004-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-16 15:37:13

5楼

不一定,对于RTD或者TC而言,虽然对于远距离传输信号没有mA信号稳定,但是精度要高,同时也省掉了转换器,对于分辨率要求高的场合,即便是你用了高精度的转换器,但是你热电阻或者热电偶的精度达不到,所以要求分辨率小于0.1度也是没有含义的;因为信号从热电偶或热电阻出来的时候就已经高于0.1了。