回复:初学者的求助!6se70 问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-16 15:37:42

3楼

quote:以下是引用风云飘渺在2011-04-16 11:12:18的发言:
谢谢斑竹,现在的参数是P100=3 需要改成P100=5的转矩控制吗
两种方法均可,但两种方法有区别。
P100=3,转速是可控的,转矩限幅值把P492=50;P498= -50就行了。
P100=5,转速是不可控的,转矩给定通过P486(好像是这个参数)输入,转矩限幅值等于+/-100%