回复:现场求助MM440问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-16 16:28:03

6楼

这也好办。
找两根细线和一个DC24V LED指示灯(20mA)。直接使用变频器上的24V端子,中间串接该变频器一个不用的DO。设置该DO=52.8给定与实际输出的偏差。
设一下P2163(默认偏差3Hz)和P2164(迴线3Hz)。
如果给定30Hz,实际输出达不到27Hz,该DO就动作,指示灯就亮了。如果出现状况,指示灯没变化,那就是外部给定有问题。例如:IO板上的DIP开关未拨到位、共模干扰造成给定信号不“共地”等等。
甚至可以两个给定同时给出(实际工作用BOP),用BiCo的自由功能块(比较器)比较两个给定,输出互连到那个DO作监控。当不一致时,LED就亮了。
MM440你想做“什么”都行!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?