发布于 2011-04-16 21:53:14
9楼
每次提问都能学习到想不到的知识,无论是硬件还理论上的。谢谢大家!!
不过有个疑问:下面两个回帖是不是有矛盾呢
1、 不一定,对于RTD或者TC而言,虽然对于远距离传输信号没有mA信号稳定,但是精度要高,同时也省掉了转换器,对于分辨率要求高的场合,即便是你用了高精度的转换器,但是你热电阻或者热电偶的精度达不到,所以要求分辨率小于0.1度也是没有含义的;因为信号从热电偶或热电阻出来的时候就已经高于0.1了。
2、还有一个重要区别:EM231-RTD模块、TC模块的温度分辨率都是0.1℃。
有些要求分辨率小于0.1℃时,就只能用EM231AI模块+温度变送器配套实现。
我理解的是1解释是 EM231-RTD/TC模块采集的精度高,而2解释是EM231通用模块采集的精度高?请大家再讨论一下吧。