现在是这样的,要在6ES 7 231--0HC22--0XA0上面接2个4-20mA信号类型的西门子压力传感器,首先我要说的是DIP开关的设置,很奇怪,模块上面标注的是朝下的箭头为ON,但是手册上却说的朝上为ON?第二,正确的设置应该是设ON、ON、OFF(对应0-20mA单极性类型)是吧,后面3个开关设ON设OFF都没关系是吗?第三,接线的问题,模块的供电是由一个外部24V开关电源供电的,然后模块上的第一通道a-接到外部24V电源的负极M,RA和A+并联接到传感器的负极,传感器的正极又接到外部24V电源的正极上,第二通道亦同,另外2个通道空的没有使用那么就把+和-对接,是这样对吧?如果都对的话,那么现在传感器确定没有问题并且没有接到管道上,那就应该输出0bar的压力,对应就是4mA,但是在程序的PIW上的数值却有12800?!满数字量为32000的,那么肯定不会是4mA的输出了,想不通了...