回复:热继电器的选型疑问

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-16 22:24:12

20楼

1、设计规范的规定:

通用用电设备配电设计规范 GB50055—93
第2.4.7条 交流电动机过载保护器件的动作特性应与电动机过载特性相配合。过载保护器件宜采用热过载继电器(以下简称热继电器)或反时限特性的过载脱扣器,亦可采用反时限过电流继电器。有条件时,可采用温度保护或其他适当的保护。

第2.4.8条 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,过载保护器件不应误动作,并应符合下列规定:

一、热继电器或过载脱扣器的整定电流,应接近但不小于电动机的额定电流;
二、过载保护的动作时限应躲过电动机的正常起动或自起动时间。
三、必要时,可在起动过程的一定时限内短接或切除过载保护器件。
2、制造规范的规定:
JBT 8627-1997 热过载继电器
可以看出,设计和制造标准结论是一致的:1.2倍电动机额定电流时,热过载继电器必须动作,时间限制为2h内。
我的观点是:由于热继电器本身的误差,造成了这样的选择。1.2倍的含义就是,热继电器的误差不应超过20%。可见热继电器误差大部分比较高,应在20%左右。
因此,如果是选择热继电器,则需要看一下它的误差范围到底是多少。但是,目前微机保护的误差范围也是±2.5%左右,因此都以1.05倍电动机额定电流开始计算过热。

热继电器的选型原则
1、类型选择
一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。
2、热继电器额定电流选择
热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
3、热元件额定电流的选择和整定
热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1~1.15倍。
你的热继电器选择小啦,就按1.05倍计算也选择在2.52A的的电流,因此你的热继电器应选择在1.05-1.15倍的额定电流的热继电器为合适。