1.换成屏蔽线,屏蔽单端接地,线要好点的,2芯的屏蔽音频线也可以,不错的。
2.信号隔离。
3.接地良好,这个接地的问题说过好多次了,要仔细分析现场的接地状况,各种不同的地能不能接在一起要分清楚,需要单独做地线的一定不要偷懒,而且要按照标准做好。
4.干扰是这个行业比较容易出现的问题,不一定是你的原因,但是你要做好措施,线槽、桥架、电缆沟这些问题。

总之现场处理的时候细心,不要嫌麻烦,慢慢来。