quote:以下是引用kdrjl在2011-04-16 20:01:37的发言:quote:以下是引用nnnn1234在2011-04-16 10:20:16的发言:
如果要求直观点,有个想法:就是在变频器的输出到电机的三相上加带熔断指示的熔断器;当接地时相应的相熔断器熔断并指示,不就能很直观的判断聊吗???
这可是一个馊主意!变频器在遇到短路电流的时候,可以自锁保护并报F011,此时,变频器是安全的。如果电机断线也是瞬间开路。
而变频器与电机之间加了熔断器,在遇到短路电流时,熔断器熔断,导致变频器与电机之间的瞬间开路。这个状态,变频器的输出功率器件IGBT受得了吗?要坏东西的。
但是楼主需要的是要更直观的判断接地吗?只是为实现这个要求。不知版主对此有什么高见啊???
The darkness is no darkness with thee.