上是ON,下是OFF,你的压力传感器现在是0Bar是没错,但是0Bar一定输出时4mA吗?你检查下你的压力传感器量程,(12800-6400)/32000=0.2已经有满量程的20%了,你的压力传感器可能是可以测量负压的,maybe(-2~+8bar),你的接线按照你的描述是没有问题的。