对于440的VC方式,首先考虑的就是环境。一个小厂,或单独的控制,还有就是有需求,需要带编码器精确控制,投资不高,这样我一般会选440。如果几台设备都需要这样的VC控制,想都不要想,一定要用70.

再者就是环境问题,周围一堆杂牌变频,这里需要一台性能好些的,要精确控制,(一般是厂家不忍花钱,还要用好的,要控制效果)这样的情况最让人头疼。做EMC还不如换个70,你不知道哪台变频的谐波或radio的干扰有多大,有时候现场手机都没法打,变频器肯定会报F0090,做EMC简直是做梦!

还是回来说说编码器,其实最重要的不是脉冲数量,是编码器的品质。当然选择时要考虑脉冲数,我一般选编码器是降低精度,这样不会由于机械问题编码器的脉冲在低速时有抖动现象。举个例子,一般停车时,机械做的不好,负载过重、弹性扭矩等、电机会有轻微的反转现象,这时用440的vc+编码器肯定会报故障,即使放宽F0453也没用。可能刚改完参数好些,过不了多长时间还会报,优化只会一定程度上有改善。机械的问题解决不了,说啥都没用,这样的现场我遇得到的多了,不改SLVC就是不让人活!(10、15楼说的很正确,这里就不重复了)

这点不知大家是否和我有同感?

还有就是加磁环的事,一般买些便宜的,多串几个,效果会出奇的好。屏蔽线要网密实的,否则不如不用。