回复:et200 带的输出模块第一个出点故障

qjj1020

  • 帖子

    671
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-04-17 20:16:19

7楼

既然你已经在线诊断模块没什么问题,就不应该不是模块问题,你是不是程序其它的地方用到了的地址与你这个输出模块的地址重复了或者强制了,你短线把备用点于这个点,指示灯也正常亮并不能说明问题,因为DO或DI的点是在输出或输入映象区(它是一个存储区跟外设PI,PQ不同),所以有个说法输出DO可当作输入DI用,DI也可以当作DO用,你可以做个实验
如A Q4.0
=I0.0编译后不会报错。 既然你通过硬接线把备用点接到你说的所谓的“坏点”,这时候“坏点”相当于DI点,备用点通了,你通过接线把它接到“坏点”,“坏点”也当然亮,当然有电压阿。如果不是因为强制了,那就是地址重复,你实在找不出重复的的地址,你可以把这个模块的地址定义成其它的地址(那么这个所谓的“坏点”地址也改了),再看看情况。通过你所观察到的现象能肯定的是你这个模块没问题,底座也没问题,也不会是产品质量问题。