发布于 2011-04-17 22:34:55
1楼
主、三角接触器=60x0.58=34,取38,星接触器=60x0.33=19.8,取25。注意:主、星接触器上端均接空开下端子!接触器动作顺序:先星,再主,后三角!空开过载保护整定值为电动机额定电流,短路保护为10倍额定电动机电流即可(前提:电动机空载启动!)。空开选型:nsx100-tm63,热磁脱扣即满足要求。不需要熱继。不要相信此论坛上的:过载保护整定值为额定电流的1.05-1.1倍的说法,纯粹胡说八道!根本没有理论依据!记住:空开该跳就要跳闸!此论坛上的很多人担心空开挡不住电动机启动瞬间的电流,但纯粹多余!电动机空载星启动不可能有超过10倍的额定电流。而且电动机启动瞬间只考验空开的短路保护值!如果满载直起,10倍短路保护值肯定不行!,需要12-13倍,施耐德的空开必须选电子脱扣!西门子、穆勒还可选热磁脱扣,因为它们的短路保护值为12-13倍。另:只要电网及线路等有足够的承受力,任何电动机都可空载直起。