计算机通讯口被烧(教训共鉴)

1546

13

2011-04-18 08:04:01

现场调试中,为了抢时间,在维修主回路时把上位计算机电源从控制柜插座拔下,临时插在了照明插座上。
谁知照明插座没有接地,RS232接口被烧。
测量计算机外壳对控制柜地电压:插座电源开关关闭时为AC220V,接通时为AC110V。
因此提醒:在需要通讯连接的计算机上,最好外壳单独接地,不要依赖三眼插座的地线!