回复:应用探讨——PLC间的以太网通信,选择TCP/IP还是S7

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-18 09:44:27

148楼

quote:以下是引用WinGG在2011-04-16 21:07:49的发言:
quote:以下是引用www123456在2011-04-16 15:21:54的发言:
对于发送数据的频率,并非频率越快通信也越快,因为缓存队列添满的时候,请求发生“积压”,而且可能越来越多,处理器响应不过来,为了响应新的连接请求必须清空“旧的”缓存队列,这个过程中一些任务可能被丢弃,若根据工艺及实际需要合理设置好接收频率,才能达到较高通信速度以及数据的实时性。

谢谢这位大侠。
关于TCP 通讯,我还有一些问题不是很懂,请教一下各位大侠。
通过oc wizard 组态的时候,创建connection block 时候,如果选择UDT 65的话后期还要单独再建一个DB块 。但是也可以直接创建个空闲DB。请问这两者之间有什么区别吗?是TCP/IP与 ISO-ON-TCP之间的区别?

两者的区别在于UDT可以给其它DB所引用,而DB就是此连接来使用,而不是TCP和Iso on tCP的区别。就看哪种使用方便了。


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持!