回复:应用探讨——PLC间的以太网通信,选择TCP/IP还是S7

火麒麟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    571
  • 精华

    18
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-18 13:44:00

153楼

quote:以下是引用WinGG在2011-04-18 13:11:11的发言:
quote:以下是引用凡烨在2011-04-18 09:44:27的发言:
quote:以下是引用WinGG在2011-04-16 21:07:49的发言:
quote:以下是引用www123456在2011-04-16 15:21:54的发言:
对于发送数据的频率,并非频率越快通信也越快,因为缓存队列添满的时候,请求发生“积压”,而且可能越来越多,处理器响应不过来,为了响应新的连接请求必须清空“旧的”缓存队列,这个过程中一些任务可能被丢弃,若根据工艺及实际需要合理设置好接收频率,才能达到较高通信速度以及数据的实时性。

谢谢这位大侠。
关于TCP 通讯,我还有一些问题不是很懂,请教一下各位大侠。
通过oc wizard 组态的时候,创建connection block 时候,如果选择UDT 65的话后期还要单独再建一个DB块 。但是也可以直接创建个空闲DB。请问这两者之间有什么区别吗?是TCP/IP与 ISO-ON-TCP之间的区别?

两者的区别在于UDT可以给其它DB所引用,而DB就是此连接来使用,而不是TCP和Iso on tCP的区别。就看哪种使用方便了。

谢谢。我觉得还是直接DB比较方便些。

用到2个以上的连接的话,还是UDT的方便,DB里直接再引用就可以了。
业精于勤,行成于思
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4447条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。