quote:以下是引用qq2011在2011-04-18 15:19:59的发言:
1、WINCC的添加的 S7协议下的以太网通讯中有INDUSTRIAL太网通讯(ISO协议)和TCP/IP两种协议。
2、STEP7组态时有ISO、ISO-TCP、S7连接、TCP连接、UDP等多个选择,这里的ISO和WINCC中的ISO是什么关系?



二者处在的ISO/OSI模型中层面不同,WINCC中的S7属于PG/OP的S7(加载了ISO或TCP)是第7层,而STEP7组态时有ISO属于第4层,STEP7中的S7(加载了ISO或TCP)也属于第7层,就是说对于以太网,应用层的S7协议可以基于ISO也可以是TCP协议,其实STEP7中硬件组态中,那个复选框选择<设置MAC地址/使用ISO协议>是否"打钩",就是选择是选择ISO协议还是TCP协议,相当于WINCC中的INDUSTRIAL太网通讯(ISO协议)和TCP/IP两种协议.如下图




管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅