发布于 2011-04-18 17:46:42
1楼
选LR250,不是最佳选择。这个选型不合理。
四氯化钛有很强的挂料特点,估计用不用多久,就会吧喇叭口给堵上了。
因为四氯化铁结晶物的介电常数很高,一旦堵上,就需要经常清洗喇叭口内壁,而且挂料在PTFE的发射电极上,很难清洗。
就算装个隔离罩,也没用,维护量会很大,
而且对于这种介质而言,我找不到选择26G雷达的必要性。
即使要选择雷达液位计,较好的选型应该用LR200 PTFE杆式天线。如果工艺允许加水,少量喷水对杆式天线进行喷水清理。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn