回复:星三角启动的三个接触器怎么选型

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-19 00:29:52

9楼

quote:以下是引用parker0000在2011-04-18 17:28:12的发言:
主、三角接触器=额定x0.58,星接触器=额定x0.33。注意:主、星接触器上端均接空开下端子!接触器动作顺序:先星,再主,后三角!空开过载保护整定值为电动机额定电流,短路保护为10倍额定电动机电流,不需要热继。不知道yanxiao为什么会要2个热继?
不好意思,发贴时没经过大脑,监视两相电流说成是2个热继了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。