问得好。
大家有没有注意主题帖上电压测量的结果。
在插座板的电源开关关闭时AV220V,说明什么问题?
它根本就是L、N颠倒的,单线开关切断的是N,而不是L。
还有一个问题在于,插座板的电源开关打开时AV110V,说明什么问题?
说明计算机虽然没开,但是开关电源已经处于工作状态,计算机开关在低压侧(多数是逻辑开关而不是低压切断式!)。
在计算机电源插在插线板上的情况下,端口电路就有可能因承受高压而烧毁。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!