quote:以下是引用怪怪虎在2011-04-18 16:14:22的发言:quote:以下是引用非易飞在2011-04-17 10:21:03的发言:
r899.12是holding brake open.这样接有用吗?我在手册上看说整流模块的x21.1必须和cu320的数字量输入连接在一起,由非调节型电源模块供电的驱动必须将该信号视为“就绪”信号(p0864=数字量输入)。
我说的是整流单元CU320的,不是S120的
整流单元不叫CU320,叫Line Module;
CU320是控制单元(Control Unit),是S120的脑袋部分;
S120包括CU、整流,逆变(如,CU320+ Line Module + Motor Module).