1楼

连个变频器通讯参数是否设置一样?问号是不是语言设置的问题啊?
使用X300 端口, SCOM1
P700.1=0 ( USS 地址)
P701.1=6 ( 通讯波特率9600K)
P702.1=127
其它参数保持出厂设定