发布于 2011-04-19 11:26:21
2楼
1:安全位置的在CFC的设置我明白
2:发生以下情况:当现场发生CPU瞬间停电又立即得点的情况后,根据我对OP-A-LIM块和PID块的测试,结果为:
OP-A-LIM块和PID块处于手动状态下,会在CPU运行后,保持在上次停电的开度。
例如这号这个阀门控制的某个阀门定位器,每次开只能慢开,不能瞬间直接开到某个开度。
所以自己想做到的是,当有暖启动后,希望其能保持到安全开度。再由操作人员逐渐开操作
所以想问一下,这一块的程序,用CFC怎么实现。
还有一个担心,如果以上的程序块做好后,CPU是冗余,这时候只有备用CPU暖启动,请问AO模块的的输出如何?是否是主从CPU运行的程序不一样时,从CPU确保听从主CPU?