回复:自定义面板怎样自动显示历史趋势图?

呆板吧

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1151
  • 精华

    6
  • 被关注

    6

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-19 11:45:10

1楼

我开始学习时候做的记录:

F0092 : 在PCS7 V6.1 OS面板中显示历史趋势

可定义某参数默认为激活趋势,而不用再组态时单独设置。

同时在WINCC运行后,直接在趋势窗口中显示历史趋势。

在看《PCS 7 - Programming Instructions for Blocks.pdl》自带的例程中,发现还有一个参数S7_archive := "shorterm longterm"

作用是定义归档属性。

WINCC画面中的@conl1-standard.pdl是趋势调用的块,可以进行一些设置,例如取消公共Y轴,增加时间选择按钮,设置默认显示时间等。

以上资料您看一下,组合在一起,应该可以直接将自定义功能块和系统库里的块的相关设置都设置好,使用的时候直接拖入即可。不用再进行单独设置。

我当前的项目都是这样做的。还是比较方便的。