发布于 2011-04-19 13:54:47
3楼
1."当现场发生CPU瞬间停电又立即得点的情况"LZ认为该如何识别停电又立即运行?还是主观停电,主观恢复供电呢?因此我个人认为这种非常规的情况还是要从供电入手。使用UPS,使用冗余供电等等。
2.PID块中包括OP-A-LIM的功能,因为将OP-A-LIM集成在CTRL_PID中了。
3.“OP-A-LIM块和PID块处于手动状态下,会在CPU运行后,保持在上次停电的开度。”硬件组态中通过设置OCV,KLV来进行设置,因此这个跟硬件组态的设置有关系。
4.“所以自己想做到的是,当有暖启动后,希望其能保持到安全开度。再由操作人员逐渐开操作”使用跟踪功能可以实现。当手自动切换时,可以通过TRACK功能实现阀门定位到某一个位置。
5.冗余CPU可以看做是一个CPU运行。无论是CPU1运行,还是CPU2运行,只有MASTER灯亮的CPU才起作用。只有1个CPU运行的时候,那么自然这个CPU就是MASTER,自然听从这个CPU。如果两个CPU都运行,那么MASTER的CPU起作用。
其实2个CPU是实时同步的,是通过同步光纤来实现的。只要不是分别下装到2个CPU不同的程序(当然是停1个,下载1个的方式),是不存在两个CPU程序不一致的情况的。当然同步是需要点时间的。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。