回复:高炉炉顶称量料罐称重,需要进行压力动态补偿。西门子称重传感器和二次表能实现吗??

nnnn1234

  • 帖子

    4961
  • 精华

    57
  • 被关注

    222

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-04-19 15:49:58

2楼

quote:以下是引用大名丁丁在2011-04-19 10:19:31的发言:
你是说高炉喷煤系统吧?
用西门子的传感器或其他家的都一样,只要是标准的就行。
但用普通的二次仪表很有点问题,一般的二次表没有动态补偿的功能。
如果西门子SIWAREX模块来做,需要在PLC里额外编程来实现。这个不太好弄,挺复杂的。原来重庆赛迪搞过一套高炉喷煤的压力补偿的算法,还申请了专利。太原钢铁自动化部也弄过这个课题,据介绍还不错。如果你需要,我可以帮你介绍下。

不是高炉喷煤,是高炉无料钟炉顶的料罐称重。