回复:请高手看看自保+点动 为什么不能实现

阿进

  • 帖子

    511
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2003-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-19 16:09:28

27楼

21楼正确,完全是程序问题。这也是所有PLC的共性问题。可用一个中间变量来完成自保停的功能再与点动相或输出给Q。程序如下:
网络1
LD I1.0
O M1.1
AN I1.1
AN I1.2
= M1.1
网络2
LD M1.1
O I1.2
= Q1.0
共同学习,相互支持,一起提高。