谢谢凌波微步大侠的帮助
我确实在现场碰到过这样的问题,当时还在试车阶段,操作人员对我说,怎么有的阀门自动归零了,又出了一堆的报警(PCS7用的是英文版,国外项目)。然后我就查,终于通过CPU诊断发现时两个CPU都重启了。系统前面有UPS的。
等停车的时候,我就试验了市电和电池电的切换,也查了整个电源的松紧。都没有发现问题。至今运行良好,没有出过类似问题。但是当时的原因我依然不清楚。
当时的情况是,OP-A-LIM块和PID块处于手动状态,会在CPU运行后,自动恢复下电的值。PID块处于自动则会打到手动和进入设定的初始值(可以当做安全值)。
而如果其中的手动控制的阀门比较重要,并且不能一下子开的大。那么我一直在想怎么对关键阀门做启动保护。

凌波微步大侠您说的:“4.“所以自己想做到的是,当有暖启动后,希望其能保持到安全开度。再由操作人员逐渐开操作”使用跟踪功能可以实现。当手自动切换时,可以通过TRACK功能实现阀门定位到某一个位置。”
应该和我想要的功能没有说到一块。

我自己自定义的功能块,可以在CASE语句的OB100中加入相应指令,这个功能我已经做了也测试和使用了,没问题。
就是系统自带的OP-A-LIM块和PID块,怎么做,我一直没想清楚。