quote:以下是引用火麒麟在2011-04-19 16:24:40的发言:
quote:以下是引用凡烨在2011-04-19 15:02:33的发言:
quote:以下是引用www123456在2011-04-19 14:07:36的发言:
可不可以通过FC10(CMD管脚命令判断连接是否正常,)终止(或复位)已组态的连接,并可以重新建立连接?

嗯,可以,但是支持FC10的CP板不是很多,我的意思试问您使用Socket方式如何释放的连接资源?

这也是我想知道的,我不清楚PLC是如何管理TCP连接的,我的PN口的CPU作为TCP服务器,往往在PLC重启后,有时会丢失TCP连接,有时又能连接上。后来我没有办法,检测到接收缓冲区数据一段时间没有变化后,就主动调用FB66断开连接,同时激活FB63的启动位,重新建立连接。
迫切希望大侠解答一下。

对于Open IE的管理连接注释如下:
不需要FB65“TCON”重新建立连接。
1,插拔电缆
2,伙伴断开(例如,PC)
需要FB65“TCON”重新建立连接
1,CPU启动/停止
2,电源重新上电
3,调用FB66”TDISCON”之后
所以重新启动CPU后,就必须重新建立连接。


管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
来自西门子技术支持!