quote:以下是引用明天在2011-04-08 20:32:30的发言:
PLC循环调用主程序,有中断事件出现时立即调用中断程序,这是PLC最合理、最科学的运行模式,S7-200是不允许删除自动生成的主程序的,由此可见主程序的重要性。
主程序是循环调用的,每次循环的时间可能是变化的,两次调用之间无间隙时间。OB35是按精确的时间间隔循环调用的,如果没有OB1,两次调用OB35之间可能有较大的时间间隙。在时间间隙内,CPU可能在不断地读写过程映像输入/输出。
CFC程序是用来处理模拟量和闭环控制的吧,PID功能块一般放在OB35。
虽然S7-300没有OB1也可以运行,但是这种运行方式并非是最优的,与PLC的基本运行模式背道而驰。控制系统一般都有开关量控制程序,将后者放在OB1的响应快速性比放在OB35好得多。
这个是廖常初老师的博客中的观点;
同意此观点